消防设施使用作业指导书-2

适配人群物业安全员,消防值班员,秩序维护员使用场景物业消防作业,初起火灾处置,设备设施巡检
制定目的怕员工不会用灭火器消防栓,起火时手忙脚乱,小火变大火。
适用范围公司所有部门的每个人,办公室、车库、楼道这些地方。
职责分工主管要教大家怎么用,员工得学会,班组长要检查会不会操作。
管理要求灭火器要会拔销子、对准根部喷;消防栓要两人配合、不能对着电器喷水;沙子盖油火;面具戴好再进烟区。
监督与检查每月抽人现场试操作,主管盯着看,错一次重练,两次没学会扣当月安全分,三次要重新培训。

物业管理公司作业指导书

--消防设施使用作业指导书

1.目的

确保员工正确使用常见的消防设施、设备,充分发挥消防设施、设备的功能。

2.范围

适用于公司各部门。

3.方法和过程控制

3.1 灭火器的使用方法

3.1.1 二氧化碳灭火器

3.1.1.1用手握住压把;

3.1.1.2用右手提着灭火器到现场;

3.1.1.3拆除铅封和拨出保险销;

3.1.1.4距火源2米左右的地方(尽量在上风处),左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把;

3.1.1.5对准火焰根部喷射,并不断(前进)推前,直至把火焰扑灭。

适应范围:主要适用于各种易燃、可燃液体、气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书、档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。

3.1.2 车式干粉灭火器

3.1.2.1将灭火器拉或推到现场;

3.1.2.2抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直不能弯折或打圈;

3.1.2.3拆除铅封并拨出保险销;

3.1.2.4手掌使劲按下供气阀门;

3.1.2.5左手把持喷枪管托,右手把持枪柄,并用手指扳动喷枪开关,对准火焰喷射,并不断靠前左右摆动喷枪,将喷射出的干粉覆盖燃烧部

位,直至把火扑灭为止。

适应范围:主要适用于扑救易燃液体,可燃气体和电器设备的初起火灾。

3.1.3泡沫灭火器

3.1.3.1右手抓筒身,左手托筒底,取下灭火器;

3.1.3.2提着灭火器(不能颠倒)保持平衡地到现场;

3.1.3.3右手握住筒上把手,左手执筒底边缘;

3.1.3.4把灭火器颠倒过来呈垂直状态,右手抓筒身,左手抓筒底边缘;3.1.3.5把喷咀朝向燃烧区用劲上下晃动几下,站在离火源8米的地方喷射,并不断前进,围着火焰喷射,直至把火扑灭;

3.1.3.6灭火后,把灭火器卧放在地上,喷咀朝下。

适应范围:主要适用于扑灭各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

3.1.4干粉灭火器

3.1.4.1右手握着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器;

3.1.4.2右手提着灭火器到现场;

3.1.4.3除掉铅封并拨出保险销;

3.1.4.4除掉喷咀的保险盖帽;

3.1.4.5左手握着喷管,右手提着压把;

3.1.4.6在距火焰2米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管,左右手摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

适应范围:适用于扑救各种易燃可燃液体和气体火灾以及电器设备火灾。

3.2 消防栓的使用方法

3.2.1从消防栓箱内取出消防水带、水枪头。

3.2.2 把消防水带的一头连接在消防栓上,另一头连接在水枪头上,将

消防水带理平整、拉直。

3.2.3 把水枪头对准火焰根部,水枪与人成45度角,由两人分左右成弓步双手紧握水枪头。

3.2.4 由另一人逐步打开消火栓上的开关,直到最大。

3.2.5对胶管式的消防栓,使用时,先拉出消防胶管对准火焰根部,后打开胶管水喉,直接灭火。

3.2.6使用时必须注意:电气火灾不能用消防水灭火;打开水以前,灭火人员必须抓紧水枪头;开消防水时,开阀门的速度不要太快,以免压力过大伤人。

3.3消防沙

3.3.1发生火警时,将沙撒向火焰四周及顶部,控制被燃物扩散,达到灭火目的。

3.3.2适用范围:主要用于油类和液体类物质引起的火警。

3.4 921型防毒面具的使用方法

3.4.1 取出面具,一手将口罩盖住口鼻部,另一手抓住头罩口后部,由头顶上方往后下拉。

3.4.2 迅速调正口罩眼窗位置。

3.4.3 扣上尼龙塔扣。

适用范围:可对起火现场有毒蒸气进行长时间防护,对于5毫克/升的苯浓度可防护30分钟以上。

消防设施使用作业指导书-2:某物业消防设施使用

适配人群物业巡检员,消防值班员,秩序维护员使用场景初期火灾处置,电气设备灭火,油类火灾扑救
制定目的怕员工不会用消防器材,火起来了扑不灭,设备白白摆着。
适用范围公司所有管理处的员工。
职责分工主管要教大家怎么用,员工得学会操作,班长要现场盯着别出错。
管理要求灭火器要除铅封、拔保险销,站上风处2米远喷;消防栓要两人配合,先握紧水枪再开水;防毒面具要盖严口鼻、扣牢搭扣。
监督与检查主管每月查一次实操,班长日常盯动作对不对,没做到就重新培训,三次不合格调离岗位,检查记录要手写签字留底。

物业消防设施使用作业指导书

1.目的

规范员工使用常见的消防设施、设备,充分发挥消防设施、设备的有效功能。

2.范围

适用于公司各管理处。

3.方法和过程控制

3.1灭火器的使用方法

3.1.1二氧化碳灭火器

a.用手握住压把。

b.用右手提着灭火器到现场。

c.拆除铅封并拨出保险销。

d.距火源2米左右的地方(优先选择上风处),左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把。

e.喇叭口对准火焰喷射,并不断(前进)推前,直至把火焰扑灭。

f.适应范围:主要适用于扑救各种易燃、可燃液体、气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书、档案、工艺器具和低压电器设备等的初期火灾。

3.1.2车式干粉灭火器

a.将粉车拉或推到现场。

b.抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直不能弯折或打圈。

d.手掌使劲按下供气阀门。

e.左手把持喷粉枪管托,右手把持枪柄,并用手指扳动喷粉开关,对准火焰喷射,不断向前推进的同时左右摆动喷粉枪,将喷射干粉覆盖在燃烧部位,直至把火扑灭为止。

f.适应范围:主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初期火灾。

3.1.3泡沫灭火器

a.右手抓筒身,左手托筒底,取下灭火器。

b.提着灭火器(不能颠倒)保持平衡地到现场。

c.右手握住筒上把手,左手执筒底边缘。

d.把灭火器颠倒过来呈垂直状态,右手抓筒身,左手抓筒底边缘。

e.把喷嘴朝向燃烧区用劲上下晃动几下瓶体,站在离火源8米的地方喷射,并不断向前推进,围着火焰喷射,直至把火扑灭。

f.灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。

g.适应范围:主要适用于扑灭各种油类火灾及木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

3.1.4干粉灭火器

a.右手握着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器。

b.右手提着灭火器到现场。

c.除掉铅封并拨出保险销。

d.除掉喷嘴的保险盖帽。

e.左手握着喷管,右手提着压把。

f.在距火焰2米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管,用手左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

g.适应范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和气体火灾以及电器设备火灾。

3.1.51211型灭火器

f.适应范围:主要适用于各种易燃、可燃液体、气体火灾,还可扑救

仪器仪表、图书、档案、工艺器具和低压电器设备等的初期火灾。

3.2消防栓的使用方法

3.2.1从消防栓箱内取出消防水带和水枪头。

3.2.2把消防水带的一头连接在消防栓上,另一头连接在水枪头上。

3.2.3把水枪头对准火焰,由两人分左右成弓步双手紧握水枪头。

3.2.4由另一人逐步打开消火栓上的开关,直到最大。

3.2.5使用时必须注意:

a.电气火灾不能用消防水灭火。

b.打开水以前,灭火人员必须抓紧水枪头。

c.开消防水时,不要速度太快。

3.3921型防毒面具的使用方法

3.3.1取出面具,一手将口罩盖住口鼻部,另一手抓住头罩口后部,由头顶上方往后下拉。

3.3.2迅速调正口罩眼窗位置。

3.3.3扣上尼龙塔扣。

3.3.4适用范围:对起火现场的有毒蒸气可进行长时间防护,对于5毫克/升的苯浓度应防护30分钟以上。

消防设施使用作业指导书-2:消防设施维护

适配人群工程技术人员,安全管理人员,维修班组主管使用场景加油站维修,消防故障处置,应急抢修
制定目的怕消防设备坏了没人修,着火时用不了,耽误救火。
适用范围加油站里所有消防设备,比如警铃、探测器、主机这些。
职责分工工程师负责动手修,安全员帮着盯现场,主管管派活和验收。
管理要求小毛病两小时派人修,大毛病立刻冲过去抢修,修完必须填记录单。
监督与检查主管每天查维修单子,没按时修要被问话,记录不全得重写,三次出错要谈话。

一、目的

规范各相关部门按照正确的维修程序对设备进行维修,确保消防设备的完好。

二、范围

适用于加油站质量体系覆盖范围内消防设备的维修。

三、权责

3.1、工程技术人员:负责消防设备的正常维修和应急维修。

3.2、安全管理人员:协助、配合工程技术部对消防设备进行正常维修和应急维修。

四、定义

4.1、正常维修(内部定义):指消防设备发生的不足以影响其正常运行的故障维修。如分机、模块、探测器等故障。

4.2 、应急维修(内部定义):指消防设备发生的足以影响其正常运行的故障维修。如主机死机、警铃无法消音等故障。

五、工作内容

5.1、正常维修:

5.2、当上述各部门所辖区域的消防设备发生故障时,该管理处经理或主管的以工作任务联系单的形式发送给工程技术部经理,经理审核后依据权责范围发送给相关班组主管。

5.3、班组主管在接到工作任务联系单后,在两小时内安排人员维修,需要材料时维修人员填写领料单,经主管签字确认后到仓库领料,在主管规定时间内维修完工,并填写消防设备设施维修记录。

5.4、不能修理的由主管请示部门经理后请专门加油站修理,修好后由主管验收。

5.5、应急维修:

5.6、当消防设备发生突发性的严重故障时,该管理处值班人员可一方面直接联系工程技术部相关班组应急维修人员赶到现场抢修,另一方面报告该处主管人员并于维修工作完成之后,向工程技术部补发内部工作联系单。

5.7、维修工作的验收由管理处运行主管执行,验收合格后在内部工作联系单上签字确认。

消防设施使用作业指导书-2:加油站消防设施维护

适配人群加油站站长,加油员,安全管理员使用场景加油站作业,油品装卸,罐区操作
制定目的加油站容易着火,油品易燃,怕静电火花,怕设备老化,怕员工不会用灭火器。
适用范围所有加油站员工,加油机、罐区、营业厅、消防器材。
职责分工站长管全面,班组长盯现场,每个员工会用灭火器、会查问题、会报修。
管理要求配够灭火器、灭火毯、沙子;灭火器不能晒不能淋;干粉要晃动防结块;喷嘴不能堵;沙子要干净松散。
监督与检查每天交接班时检查,站长每周查台账,发现失效不上报扣绩效,台账漏登一次提醒,两次扣分,三次停岗培训。

1作业准备

1.1加油站必须配备的灭火器材

1.1.1每台加油机应设置2只4kg手提干粉灭火器;

1.1.2营业厅外设置8kg手提干粉灭火器2个和4kg手提干粉灭火器2个;营业室内设置4kg手提干粉灭火器1个;

1.1.3埋地卧罐区应设置35kg推车式干粉2个和8kg手提干粉灭火器2个;灭火毯2块;

1.1.4加油站应配置灭火毯5块,沙子4立方,消防桶、铲各5个。

2作业实施

2.2消防器材的保养和管理

消防器材的保养和管理实行“四定”管理原则,即定人管理,定点放置,定时检查和保养,定期换药,保证完好有效,加油站每位员工都要清楚了解各种站内消防器材的名称、性能和使用方法,真正做到正确操作和使用。

2.3干粉灭火器的保养与日常检查

2.3.1干粉灭火器的存放环境温度为-30-40℃,存放地点应便于取用,并保持干燥、通风,切忌日晒雨淋或强烈辐射。

2.3.2经常对灭火器进行颠倒晃动,检查干粉是否有结块现象,发现结块时应立即更换,检查胶管是否压扁、破裂、堵塞,有故障应及时修复,气压不够或已使用过的应撤离岗位,并上报公司进行更换。并在《加油站安全检查台帐》和《加油站基本情况登记本》消防器材登统表中进行备注说明。

2.4泡沫灭火器的维护保养和检查

2.4.1存放环境温度为-8-45℃之间,存放地点应便于取用,并注意阴凉、干燥、通风,以防灭火器腐蚀或锈蚀。

2.4.2经常检查灭火器喷嘴是否堵塞,如有堵塞应及时疏通,检查灭火器有无锈蚀或损坏,气压是否充足,对不能使用或损坏的应及时上报公司进行更换,并在《加油站安全检查台帐》和《加油站基本情况登记本》消防器材登统表中进行备注说明。

2.5石棉毯、消防沙的保养

石棉毯要保持干燥,防止潮湿腐烂,石棉毯有洞或破损应及时进行更换;消防沙粒越细效果越好,并保持松散干净,无杂草杂物,消防桶、消防铲等应放于取用方便的地方,防止日晒雨淋。

2.6灭火器的定期换药

新购原装灭火器2年需换药充气试压,重装换药后每年需换药试压一次。

2.7静电报警器维护和检查

定期检查保持经典夹破漆针的洁净,无油垢铁锈,保证各部委接线螺丝(栓)紧固;装卸油作业结束后,一定要取下静电夹当静电报警器非正常不能自行修复时,应及时更换。

消防设施使用作业指导书-2(优选4篇)

消防设施使用作业指导书-2适配人群物业安全员,消防值班员,秩序维护员使用场景物业消防作业,初起火灾处置,设备设施巡检制定目的怕员工不会用灭火器消防栓,起火时手忙脚乱,小火变大
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式