大厦消防主机操作 作业指导书
| 适配人群 | 消防中控员,设备维保员,安防值班员 | 使用场景 | 消防中控值守,火灾报警处置,设备故障响应 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕值班时按错按钮,让不该响的警铃乱响,或该联动的设备没动。 | ||
| 适用范围 | **大厦管理处所有消防中心值班员。 | ||
| 职责分工 | 值班员要盯住主机和联动柜,发现异常马上处理;设备责任人修故障、换零件。 | ||
| 管理要求 | 报警先消音,再查原因;真火警快通知人查看,假火警及时复位;风机风阀泵这些得手动关对地方。 | ||
| 监督与检查 | 每天填记录表,主管抽查操作对不对。漏记、错按、不通知,要被提醒重学,三次就重新考核。 | ||
1.目的
指导消防中心值班人员准确无误的操作控制主机及联动柜,避免产生误联动。
2.范围
适用于**大厦管理处。
3.方法和过程控制
3.1控制主机操作
3.1.1消防控制柜故障处理:
a.按"音响停止"钮消除报警音;
b. 按"shift" "诸警报",查看故障内容;
c. 按"shift" "其它"再按"异常",查看故障内容;
d. 通知设备责任人维修或更换配件。
3.1.2烟感预报操作:
a. 按"音响停止"钮消除报警音;
b. 按"复位"将其复位;
c. 多次复位仍无效,通知责任人清理该烟感。
3.1.3烟感、温感火灾报警操作:
a. 按"音响停止"消除报警音;
b. 迅速通知人员前往查看;
c. 真火警,按灭火程序自救;
d. 误报,按"区域音响停止"关闭警铃;
e. 按"复位"清除此报警;
f. 通知人员关闭联动的风机风阀。
3.1.4手动按钮报警处理:
b. 迅速通知人员按屏幕显示地址前往查看;
d. 假火警,现场按手动报警上复位钮复位;
e. 按主机上"复位"键复位;
3.1.5 消火栓破玻璃报警处理:
b. 通知人员前往查看;
d. 假火警,按"区域音响停止"关闭警铃;
e. 恢复现场破玻璃报警按钮;
f. 关闭联动的消火栓泵(见联动柜操作)。
3.1.6 水流指示器报警:
b. 通知人员按屏幕显示地址前往查看;
c. 若真火警,按灭火程序自救;
d. 若误操作,通知责任人检查设备。
3.2消防联动柜操作
3.2.1 故障报警及预报时,联动柜无须操作。
3.2.2 烟感、温感报警
3.2.2.1真火警:
a.检查风机,风阀,警铃是否正常联动。
b.启动消火栓泵,12层以下按"低区消火栓泵",12层以上包括12层按"高区消火栓泵",以及相应的喷淋泵;
c.用迫降钥匙插入相应楼号之迫降钮,右旋迫降电梯;
d.关背景音乐;按下相应楼号(火灾层及上下层)之紧急广播钮,将紧急广播音量调至适当;
e.拿起麦克风,按下麦克风左边通话键,对麦克风讲出紧急广播内容;
3.2.2.2假火警:
按联动柜上风机停止按钮,关闭风机。
3.2.3手动报警按钮报警联动柜操作同 3.2.2中的a
3.2.4消火栓破玻璃报警:
3.2.4.1真火警:
操作步骤同3.2.2中的a
3.2.4.2假火警:
a. 通知人员恢复破玻璃按钮;
b. 按消火栓泵停止按钮停泵。
3.3对故障,预警,报警予以记录。
4.质量记录和表格
**wy7.5.1-s01-f8 《消防主机运行记录表》
**wy7.5.1-s01-f9 《消防联动柜运行记录表》
大厦消防主机操作 作业指导书:大厦消防主机联动柜保养维修
| 适配人群 | 消防中控员,弱电维保技工,物业工程主管 | 使用场景 | 消防中控室,高层楼宇维保,防排烟系统测试 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕消防主机和联动柜出问题,着火时设备不能用。 | ||
| 适用范围 | 只管**大厦管理处的消防设备。 | ||
| 职责分工 | 值班员每天看灯、每周查显示、每月清灰;班长盯紧季度电池检查;主管负责每年端子紧固。 | ||
| 管理要求 | 天天看开关灯亮不亮;每周按f键查报警;每月刷灰、紧线;每季测电池电压;防排烟阀要复位。 | ||
| 监督与检查 | 值班员自己填表记录;班长每周抽查;主管每月核对表格;漏做一次扣当月绩效分;连续两次没做要重学流程。 | ||
1.目的
保持消防主机、联动柜及其系统的良好运行状态,保证消防设备的正常使用。
2.范围
适用于**大厦管理处
3.方法和过程控制
3.1消防主机的保养、维修
3.1.1每天检查主机面板上"交流电"、"蓄电池"、"充电器输出"、"报警控制电流"各开关是否处于开的位置,各指示灯是否正常。
3.1.2每周检查主机显示器显示的内容
a、按f1(火灾)功能键查看,对预报点予以清查并记录;
b、按f(防排烟)功能键查看,对被打开的防排烟阀进行检查并复位记录;
c、按f(诸报警)功能键,对报警点予以清查并记录;
d、按f(其它)功能键,对显示的异常情况予以清查并记录。
3.1.3每月用软毛刷清除机箱内灰尘,紧固接线端子。
3.1.4每季度检查蓄电池输出电压是否正常(24v左右)
3.2消防联动柜的保养、维修
3.2.1每天检查确保联动柜、低区消火栓、高区消火栓的电源、消防紧急电话指示灯应是亮的状态;防排烟风机、电梯迫降、发电机启动指示灯在正常情况下应处于不亮的状态。
3.2.2每周试验一次"试灯/复位"按钮,检查各指示灯是否完好,按钮应处于正常位置,对有故障的灯或按钮及时修复。
3.2.3每月对紧急广播、紧急电话进行一次测试。
3.2.4每月对防排烟风机进行一次测试,保证能正常启动风机。
3.2.5每月清除联动柜内部灰尘。
3.2.6每年检查、紧固柜内接线端子。
4.质量记录表格
**wy7.5.1-so1-f2 《设备/设施保养维修记录表》
大厦消防主机操作 作业指导书:大厦消防泵试运行
| 适配人群 | 物业工程人员,消防值班员,设备运维主管 | 使用场景 | 消防泵维保,消防系统测试,水泵房巡检 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕消防泵坏了没法用,水位太低会耽误救火,还浪费水。 | ||
| 适用范围 | 就管**大厦管理处这一块地方。 | ||
| 职责分工 | 主管盯着整体,班长盯操作步骤,员工按条做检查和开关阀门。 | ||
| 管理要求 | 水位不能低于1.4米,卡泵要先处理,f6阀绝对不许开,每次启泵前关出水阀、开泄水阀。 | ||
| 监督与检查 | 班长每天查记录和现场,没做到就重做一遍,漏记或错操作要重新培训,三次出错调离岗位。 | ||
1.目的
确保消防泵处于良好备用状态、能正常运转,节约用水。
2.范围
适用于**大厦管理处。
3.方法和过程控制
3.1检查工作
3.1.1检查消防水池的水位是否足够(必须保持在1.4米以上)。
3.1.2检查消防水泵是否良好,是否有卡泵现象,确认正常后,方能进行下一步工作。
3.2阀门控制
3.2.1先关闭各泵出水阀门。
3.2.2打开各泵泄水阀门。
3.2.3关闭各泄水管的常开阀(f2,f3)
3.2.4打开常闭阀(f4.,f5)
3.2.5禁止打开常闭阀(f6)
3.2.6打开各泵泄水阀门(f1)
3.2.7逐一启动各泵运行。
3.3试运行完毕后停止各泵
3.3.1待各泵停止后,检查是否正常,确认正常后,方可进行下一步工作。
3.3.2关闭各泵泄水阀。
3.3.3打开各泵出水阀。
3.3.4关闭常闭阀(f1)
3.3.5关闭常闭阀(f4.f5)
3.3.5打开常开阀(f2.f3).
3.3.6检查是否正常,确认正常后,作好记录。
4.质量记录和表格
**wy7.5.1-s01-f2 《设备/设施保养维修记录表》