co2自动灭火系统操作 作业指导书

适配人群消防值班员,物业工程技工,安全监控人员使用场景数据中心机房,科研实验区,气体灭火保护区
制定目的怕设备乱动出事,怕火来了没反应,怕时间不准耽误事。
适用范围只管总部物业服务处的co2灭火系统。
职责分工值班员盯报警,操作员按步骤开锁调时,谁碰设备谁负责。
管理要求电源必须开,电子锁要关严,误报按消音复位,真着火30秒内能停,紧急时拍红按钮。
监督与检查主管不定期查记录和现场,漏步骤扣当月绩效,三次不达标要重新培训,每月第一周检查设备状态。

物业管理有限公司作业指导书

建筑研究中心co2自动灭火系统操作作业指导书

1.目的:

规范操作程序,保持设备良好状态,确保设备正常工作。

2.范围:

适用于**总部物业服务处。

3.方法和过程控制:

3.1系统投入操作:

3.1.1打开系统主电源及电池组备用电源开关;

3.1.2用专用钥匙打开电子锁,置于"on"位置,此时开启指示灯亮;按动面板"a"防区的"手动/自动"按钮将系统设置为"自动"状态,绿色指示灯亮。

3.1.3按动机箱左下角的"调时"、"调分"按钮对时间进行调准;当系统接到火警信号时,时钟显示被锁定;直至火警消除系统复位后时钟恢复运行并显示当前时间。

3.1.4系统状态设定后,用专用钥匙将电子锁逆时针转动90°,关闭电子锁;此时机箱面板除"消音"按钮外均不起作用,以防止无关人员操作产生意外。

3.2火灾报警操作:

3.2.1当防区内产生有烟雾或温度持续上升达到一定值时,感烟或感温探头向系统控制器输出单路报警信号,系统进入预火警状态并发出警铃报警;此时按下控制箱的"消音"按钮并打开电子锁按下"复位"按钮可消除警报。

3.2.2当防区发生火灾时,防区的感烟及感温探头同时动作向控制器输入两路报警信号,系统进入火警状态同时发出声、光警报;在延时30秒后将自动向起火点喷洒出二氧化碳。在延时过程中若发现火情可以人为控制需立即终止时,可打开电子锁迅速按下"手动/自动"按钮将"自动" 状态转换为"手动"状态,或关闭全部控制电源(主电220v,备电24v),停止自动灭火程序。

3.2.3在防区已明确发生了火情火灾、情况危急时,可立即按破控制箱上的红色"a"字"紧急启动"按钮实施灭火。

3.2.4火灾发生后,系统在任何控制方式都无法实施灭火时,应立即通知人员撤离保护区,人为关闭联动设备;然后拔下电磁启动器的安全限位插销,压下主动瓶头阀的手动启动按钮,实施手动启动进行灭火。

3.3当系统发出报警信息后,中心值班员应立即根据消防主机上显示的报警地址通知火警附近人员到现场辨认真假。如果确实是火情,让系统实施灭火过程。如果是误报警,应立即按下控制箱的"消音"按钮并打开电子锁按下"复位"按钮消除报警警铃。如果再次误报,在确认是故障报警后,应查明原因排除故障。

co2自动灭火系统操作 作业指导书:园区co2自动灭火系统操作

适配人群物业消防员,中控值班员,设备维保员使用场景发电机房灭火,CO2系统启停,消防设备操作
制定目的怕发电机房着火没人管,co2系统不灵,出大事。
适用范围**家园管理处的发电机房和co2灭火设备。
职责分工值班员要盯好开关位置,主管要检查设备,维修员负责保养,谁乱动谁负责。
管理要求烟感温感一起响必须马上跑,30秒后自动喷;手动启动前先清人,拔销压杠或砸玻璃;非火灾不准碰系统。
监督与检查班长每天看开关状态,主管每月查记录表,没按流程做扣绩效,出事要追责,记录填在wy7.5.1-s01-f2表里。

物业管理有限公司

1.目的

规范操作程序,避免事故发生,确保co2灭火系统正常工作。

2.范围

适用于**家园管理处。

3.方法和过程控制

3.1自动操作

3.1.1在发电机房门口,用钥匙将转换开关拔至自动位置,此时自动指示灯亮。

3.1.2当发电机房内的烟感和温感两路同时报警,这时声光报警,所有人员必须立即撤出co2区域。报警延时30秒后启动装置动作。

3.2手动操作

3.2.1在发电机房门口,用钥匙将转换开关拔至"手动"位置,此时手动指示灯亮。

3.2.2在确保co2区域没有人员时,在co2室拔出co2瓶上保险销,用力压下瓶口电磁铁芯操作杠,系统立即进行灭火。

3.2.3或揭开在发电机房门口按钮塑盖,击碎玻璃,系统启动,立即进行灭火。

3.2.4非火警情况禁止操作co2系统,对该系统的维护必须由专人进行,禁止任何人无故操作该系统。

4.质量记录表格

**wy7.5.1-s01-f2 《设备/设施保养维修记录表》

co2自动灭火系统操作 作业指导书:大厦co2自动灭火系统

适配人群消防中控员,弱电维保技工,消防值班人员使用场景火灾应急处置,消防设备检修,气体灭火维保
制定目的怕co2系统出问题,灭火时失灵,或者误喷伤人。
适用范围就管**大厦管理处里这套co2灭火系统。
职责分工值班员盯报警、按流程操作;维修员检修时断电断气、复位阀门;主管要检查开关状态是否正确。
管理要求自动启动时人不能进;手动拉开关后马上跑;检修前切手动、断电磁阀;换气瓶前先消音再处理。
监督与检查班长每天巡检开关位置和灯亮不亮;物业经理不定期抽查;没做到就重新培训,三次不合格调离岗位。

1.目的

规范操作程序,避免事故发生,确保co2灭火系统功能正常。

2.范围

适用于**大厦管理处。

3.方法和过程控制

3.1火灾发生时:

3.1.1自动状态下,当两路温感同时有火灾报警信号,延时数秒后,co2灭火系统自动启动,喷洒二氧化碳气体(此时人员禁止进入)。

3.1.2手动操作:提起红色紧急开关(切换开关旁边)胶盖,迅速拉下铁盖。此时系统启动,人员应迅速离开并报告中心。

3.2检修时:

3.2.1将转换开关拨至"手动"位置(绿灯亮),此时co2控制箱故障灯闪亮,故障报警铃响,按下co2控制箱中"故障消音键",故障报警音停(故障灯继续闪亮)。离开时将切换开关拨至"自动"(黄灯亮)。

3.2.2将co2控制箱中"电磁阀断路"开关向下拨,以免误操作造成系统启动,检修完毕将此开关向上拨回。

3.3气瓶气体减轻时,"co2系统失重显示盘"中显示相应气瓶之指示灯亮,并发出报警音,按"消音"键消除报警音,更换气瓶或补充co2气体,恢复正常状态。

3.4安装启动瓶电磁阀时,必须先将电磁阀复位(用扳手沿箭头方向将阀芯退回),否则系统将启动。