电焊工 安全作业指导书
| 适配人群 | 电焊工,施工负责人,班组长 | 使用场景 | 电焊作业,高空焊接,气割动火 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 电焊火花大,容易点着东西,还可能烫伤人、电到人。以前出过小事故,得管严点。 | ||
| 适用范围 | 干电焊活的工人,工地现场,焊机、气瓶、电缆这些设备。 | ||
| 职责分工 | 班组长盯现场,工人自己戴好帽子手套,施工负责人管大问题,大家互相提醒。 | ||
| 管理要求 | 焊前查线查设备,焊时离气瓶远点,戴安全带,清渣不正脸看,配灭火器有人看着。 | ||
| 监督与检查 | 每天开工前班组长检查,安全员不定期转,没做到就停工重学,再犯要扣钱,严重就换人干。 | ||
作业内容
电焊作业
作业范围和部位
数量
施工负责人
班组名称
人 数
1、班前的准备工作:
a)检查所使用的工具。如焊枪、电缆线是否完好。如有问题,必须修复或更换,方可使用。
b)个人安全防护用品是否带好,如安全帽、安全带、手套等。
c)检查电焊机是否正常工作,电源导线有无破损,插头是否安好,金属外壳有无可靠接地,并带好检查过的移动开关箱。
d)同时排除电焊过程中的其它不安全因素。
2、作业中的安全要求:
a)在2m和2m以上施焊时,必须寻找可靠的立足点并佩戴安全带。
b)电焊、气割必须严格遵守“十不烧”的规程操作。
c)电气焊的弧光点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10米,与易爆物品的距离不少于20米。
d)氧气瓶严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
e)清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。
f)注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线应架空扎牢。
g)焊割点周围和下方应采取防火措施,配备灭火器,并应指定专人防火监护。
3、作业中注意事项:
a)危险作业不得单独操作,要二人同时操作,必要时派人监护。
b)作业场所严禁吸烟,并设有消防器材。
c)作业中使用钉子时,不得将钉含在嘴上,以防吞入肚内。
d)高空作业时,应将不使用的工具随手放入工具箱内。
e)下班时,应将、碎木等及时清理,集中堆放到指定点。
f)自己使用的电动工具、移动开关箱,结束后,应及时切断电源并妥善保管。
g)在确认无误后,方能离开作业场所。
4、作业中遇到问题时:
a)作业中如发现工程进度较快,而安全防护设施未及时到位,应立即向施工负责人汇报,确保作业安全。
b)作业过程中如遇到工伤事故,应立即停止作业,迅速组织抢救和帮助伤员脱离险境,并做好汇报工作。
c)作业过程中如发现材料不够时,应向班组长汇报,不得私自找其他材料代替。
交底人
电焊工 安全作业指导书:氧电焊工安全
| 适配人群 | 焊工,气焊工,井下维修工 | 使用场景 | 井下焊接,压力容器焊接,高空氧割 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕焊割时烧伤人、电伤人、眼睛被电弧打伤,气瓶炸了,井下掉石头砸人,风水管喷水伤人。 | ||
| 适用范围 | 干焊接切割活的人,井下、高空、压力容器、铲运机底下这些地方。 | ||
| 职责分工 | 班组长盯现场,操作工自己戴好面罩、检查气瓶、清易燃物,监护人守在旁边看火。 | ||
| 管理要求 | 气瓶离10米、遮阳、禁油、卸压再焊、顶板敲帮问顶、动火配灭火器、焊完断电断气。 | ||
| 监督与检查 | 班前会交底,领导批方案,专人站岗监督,不按规矩干就停工整改,出事要追责,每天收工检查工具和现场。 | ||
1作业内容
焊接与切割
2 危险因素及可能导致的事故
2.1烧伤、漏电伤人。
2.2电弧对人的皮肤和眼睛的灼伤。
2.3乙炔瓶无回火装置发生回火爆炸。
2.4氧气、乙炔之间使用距离不够发生起火或爆炸。
2.5气瓶与油脂接触遇火燃烧发生爆炸事故或在易燃易爆物品周围动火氧割,引起火灾或爆炸。
2.6气瓶在阳光下曝晒或接近高温物品,造成瓶内气体压力升高,发生爆炸事故。
2.7压力容器上焊接时压力膨胀发生爆炸事故。
2.8铲运机大臂和车体下焊接或动火,大臂和车体下落或下压导致伤害。
2.9在井下作业时,巷道片帮和冒顶伤人。
2.10风水管焊接时管内风水突出伤害。
3 安全措施
3.1搞好确认和防护,谨防烧伤和漏电伤害。
3.2戴好防护面罩,防止电弧伤害。
3.3、使用乙炔必须安装防回火器。
3.4氧气和乙炔必须保持10米距离。
3.5气瓶严禁沾有油脂,如有应立即清理干净。动火时,周围的易燃易爆物必须清离现场。
3.6气瓶不得放在露天高温下暴晒,必须有遮盖物遮盖。
3.7压力容器上焊接必须由专业人员进行,并采取安全可靠措施。
3.8铲运机大臂下作业,必须将大臂支撑牢固。
3.9作业前必须认真对顶板进行敲帮问顶,确保作业地点顶帮不留浮石,作业中随时加强顶板观察,发现顶帮发生变化,应立即安排人员进行处理,如威胁设备或作业人员安全时,必须停止作业,设备人员均撤离到安全地点。
3.10风水管必须卸压后方可焊接。
4 作业前的准备工作
4.1作业前制定作业方案及安全注意事项,并报主管领导批准,召开班前会进行安全交底。
4.2作业人员按岗位特点和要求,严格落实 两穿一戴”及使用相关防护用品。
4.3操作人员切除关闭需检修的水、电、风、气等阀门,并对压力进行卸压处理,然后设专人看守和监控,防止误操作。
4.4检查现场作业环境,发现并排除威胁焊接作业时安全的相关隐患。
5 安全作业
5.1作业前检查确认焊机,外壳应可靠接地,导线无损伤,电焊钳完好。焊机运输过程中轻拿来轻放,不得打湿或放在有水较大位置使用,要避水放平,在接电时,应停电挂牌有专人站岗,通电后要验电,确认是否漏电。使用时严禁电焊线踏在脚下,电源开关应戴干燥手套开合,离开工作场地应及时切断电源。
5.2使用氧气、乙炔瓶时,两瓶间距必须达10m,瓶与火源保持10m. ,氧气、乙炔瓶不得混运。氧气阀和乙炔阀同时开启后,严禁用物体或手堵焊枪割嘴出口。瓶内气体不得用尽,一般应留0.1-0.2mpa的表压力。
5.3动火时,火头不准对人,应尽量放低。
5.4在有油渍等易燃物的地方动火,先清除油渍和易燃物,并配备灭火器材,随时灭火。
5.5氧割作业时,气瓶不得在阳光下曝晒或接近高温物体,应用隔热材料盖住并远离较热的工作面。
5.6不准在易爆及爆炸物品周围从事氧割作业,以免发生燃烧爆炸事故。
5.7进入2米以上高空或进入井筒内焊接时必须佩带安全带或安全绳,并严格执行井筒作业有关规定。
5.8现场光线不足时要使用的行灯,且行灯电压不超过36v。
5.9在压力容器进行焊接时,应先检查压力容器是否带压,如果带压,应将压力释放。在密闭容器内作业要做好通风,专人在外面监护,如有异常及时通知质检进行分析含氧。
5.10严禁在带电设备上进行焊接,对电气设备进行焊接时,必须先停电挂牌,并有专人站岗防止触电。
5.11作业完成或中间休息要切断电源和气源。
5.12焊接作业中出现异常情况应立即停止作业,及时撤出作业人员。
6 作业后的检查
6.1检查作业工具是否遗留在现场或设备设施内。
6.2作业现场清扫干净,避免环境污染。
6.3电焊机断电并放置到安全地带。临时照明线路及时断电并拆除。
6.4乙炔、氧气瓶气阀及时关闭并放置到安全地带。
7 岗位突发事故应急处置
7.1发生人员触电事故,现场其他懂电人员应立即切断事故电源,对触电人员实施抢救,如人员休克,应立即在现场做初步的人工心肺复苏,然后立即送医院进一步抢救。
7.2发生烧伤事故,周围人员应立即用水扑灭伤者身上的火,然后将伤者送医院进一步抢救
7.3发生高处坠落事故,应对伤者流血部位进行止血包扎,并将伤者放在木板上运往医院抢救。
7.4发生机械伤害,应立即停止相关作业,视现场情况对伤者立即实施救援,救出伤者后,如有流血,应立即进行止血包扎,并将伤者放在木板上运往医院抢救。
电焊工 安全作业指导书:电焊工的操作
| 适配人群 | 焊工,看火人,施工员 | 使用场景 | 高空焊接,露天作业,保温层施工 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕电焊火花点着东西,怕漏电伤人,怕设备出毛病引发火灾。 | ||
| 适用范围 | 所有干电焊活的人,工地现场,电焊机、气瓶、电缆线这些家伙。 | ||
| 职责分工 | 师傅带徒弟不能撒手,班组长要交底,操作人自己检查工具,看火人盯紧火情。 | ||
| 管理要求 | 用合格设备,戴全护具,设接火斗,配灭火器,雨天清完水再干,大风天不登高焊。 | ||
| 监督与检查 | 施工员天天查,安全部不定期抽查,没证上岗或不戴护具就停工重学,出事要追责。 | ||
1、从事电焊操作人员,必须进行专门培训,掌握焊接的安全技术、操作规程,考试合格,取得操作合格证后方准操作。操作时应持证上岗。徒工学习期间,不能单独操作,必须在师傅的监护下进行操作;
2、焊工在操作前,要严格检查所用工具,包括电焊机设备、线路敷设、电缆线的接点等,使用的工具均应符合标准,保持完好状态,持证上岗,焊接操作人员在工作时应穿戴好所有防护用具;
3、电焊机应有单独开关,装在防火、防雨的闸箱内,电焊机应设防雨棚。开关的保险丝容量应为该机的1.5倍,保险丝不准用铜丝或铁丝代替;电焊机必须设有专用接地线,直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成起火事故;
4、电焊机一、二次线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧,引起火灾;
5、操作前必须办理用火申请手续,经本单位领导同意,领取用火许可证后方可进行操作;焊接时必须设接火斗,防火看护人;在有可燃材料保温部位,同部位上下交叉作业;严格执行防火规定和操作规程,操作时采取相应的措施,与看火人员密切配合,防止引起火灾;
6、遇有五级以上大风气候时,施工现场的高空各露天焊接作业应停止,雨天后应先清除施工地点的积水后方可施焊;
7、进行电焊前,应由施工员或班组长向操作、看火人员进行消防安全技术措施交底,所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零,焊接的金属设备、结构本身要接地;
8、禁止使用不合格的焊接工具设备。电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触,也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线各气焊的软管不得从生产、使用、储存、易燃易爆物品的场所或部位穿过;
9、焊接现场、临时库房必须配备灭火器材。
10、气焊时,氧气瓶、乙炔瓶应与各种易燃可燃材料隔离,二瓶之间不得小于5m,与明火之间不得小于10m。
11、焊接结束或离开操作现场时,必须切断电源、气源。赤热的焊嘴、焊钳以及焊条等,禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上;
场监护;
12、在焊接过程中,要随时进行检查,操作结束后,要对焊接地点进行仔细检查确认无危险后方可离开。