空调水系统调试 施工作业指导书

适配人群暖通调试工程师,机电设备操作员,空调系统运维员使用场景空调系统调试,机房设备巡检,顶棚内作业
制定目的空调水系统调试容易出事,怕人摔了、电伤了、设备卷衣服、水银漏了、噪音大、废水乱排。
适用范围只管通风空调里的水系统调试和运行。
职责分工测试员管自己安全,班长盯现场,值班员守机房,电工保电路,保洁收废电池。
管理要求穿紧身衣、梯子绑牢、两人搭伙上顶棚、用低压灯、袖口扎紧、废电池定点扔、废水走指定管道、水银温度计轻拿轻放。
监督与检查班组长每天看一遍,监理不定期抽查,谁没做到就停工重学,再犯要写检查,严重就换人干别的活。

1适用范围

标准适用于通风与空调系统中空调水系统的调试及运行。

2.主要机具

① 通用及专用工具:钢卷尺、行灯、应急灯、手电筒、活扳手、铁锤、架梯、高凳、对讲机、计算器等。

② 检测仪器:检测仪器应有出厂合格证明书和法定部门检定证书、使用说明书,并在有效检定周期内使用。空调水调试常用仪器名称、型号及测量参数见表2.1-1。

空调水工程常用检测仪器一览表

仪器名称

检测参数

型号与规格

离心式转速表

转速

le45型、量程45~18000rad/mim

数字温度计

温度

902c型、量程–50℃~750℃

干湿球温度计

温度、湿度

0~100℃湿度0~100%

噪声监测仪

噪声

hs5920型、量程40db~120db

超声波流量计

流量

钳形电流表

电流

mg26 aca 0~250a acv 0~600v

3.成品保护

①制冷机房、泵房等设有专人值班,非工作人员严禁入内,工作需要进入时,应由保卫部门发放通行证方可进入。

②在电源开关部位及管路阀门、仪器仪表等部位贴出警示牌,非专业人员不得乱动。

③系统调试时不得破坏保温层,因调试需要修改的管道在修改后要及时保温。

④自动调节系统的自控仪表元件、控制箱盘等做特殊保护措施,以防电气自控元件丢失和损坏。

⑤系统调试和测定调整完成后,及时办理移交手续,由使用单位启用系统,负责空调系统的成品保护。

4.安全环保措施

① 测试人员应衣帽齐全、紧身、防止行动东挂西扯。个人使用的工具,应随身带好.

②调试所用的梯子、高凳,在工作时必须牢固地绑在结构上,其上下应采取防滑措施;人字梯中间应有拉钩或用绳索绑牢。

③ 登高和吊平顶内测量时,应有二个及以上人员相互配合,以免发生人身事故。在顶棚(吊平顶)内行走时,要注意安全。脚要踩在承力的部位上,在工作地点应铺脚手板,切勿踏在不吃力的部位。防止踏坏顶棚和发生人身事故。顶棚内外和机房里的测试人员,要经常保持通讯联络,互通情况,发现问题及时处理。

④ 如遇灯光不足时,有条件的可临时安设低压安全行灯或采用手提应急灯照明,无条件的可多准备几只手电筒。由于顶棚内电线较多,应注意防止触电事故的发生。

⑤在测量设备转速时,应注意扎紧袖口和衣角,以免衣物卷入设备转动部位,引起伤亡事故。

⑥在调试过程中所用完的电池要按固体废弃物的管理规定处理,不能胡乱丢弃。系统冲洗、水循环的废水应排泄至指定的排水管网中,不得随意排放影响环境。

⑦在使用水银温度计时,一定要严格遵守操作规程,轻拿轻放,以免破碎后水银污染环境。

⑧爱护仪器仪表,在上、下搬运和操作时防止碰、摔和倾倒并按照《通风空调工程常用测试仪表操作规程》规定的各项要求进行操作。

空调水系统调试 施工作业指导书:空调水管道安装 施工

适配人群暖通安装工,管道焊工,机电班组长使用场景空调水系统安装,管道试压作业,设备吊装搬运
制定目的空调水管道安装容易出错,怕工人操作不当伤人,怕设备被碰坏,怕现场乱糟糟出事故。
适用范围干这活儿的人,装空调水管道的地方,用到的焊机、套丝机、试压泵这些机器。
职责分工班长盯现场,师傅带徒弟,新人听指挥,电工管线路,焊工守动火规矩,大家互相提醒。
管理要求电线得架高,焊前清可燃物,高空系安全带,试压看压力表,蒸汽口朝上,管口及时封堵。
监督与检查班组长天天查,安全员不定期巡,发现没戴安全带或私拉电线就停工整改,再犯要通报批评,严重扣奖金。

1.适用范围

适用于工业与民用建筑通风与空调工程中空调水管道的安装。

2.主要机具

2.1 机械设备:电焊机、砂轮切割机、套丝机、台钻、液压弯管机、钢管专用滚槽机、钢管专用开孔机,pp-r等符合管专用焊机、电动试压泵等。

2.2 通用和专用工具:焊割工具、冲击电钻、角向磨光机、手电钻、手锯、钢锉、钢丝刷、小刨锤、扳手、螺丝刀、管丝板、管钳、管子台钳、手动试压泵、倒链等。

2.3 检测装置:钢卷尺、直尺、角尺、线坠、水平尺、焊接检验尺、压力表、游标卡尺、水准仪等。

3 成品保护

①测量定位的墨线应在安装前进行检查、校核,并防止被涂抹。对经测绘制成的加工草图应详细核对,防止有误。并注意保管好,安装时对照就位。

②水平干管德拉现在支架安装完以前要注意保护和监视,防止交叉作业中弄坏了拉线。

③ 加工过程中,对标注的记号、尺寸、编号均注意保护,以免弄错。调直时,注意不得损伤丝扣接头。暂不安装的丝头,要用机油涂抹后包上塑料布,防止锈蚀、碰坏。 加工的半成品要编上号并捆扎好,存放在专用的场地,安装时运至安装地点,按编号就位。

④管道安装间断时,应及时封闭敞开的管口,以免进入建筑垃圾。安装好的管道不得用来做支承点、系安全绳、搁脚手板,并禁止蹬踩。电动阀、压差控制器等易损坏的贵重阀门确保不再有下道工序损坏的前提下,方可进行安装。

⑤管道和设备搬运、安装、施焊时,要注意保护好已做好的墙面和地面。 设备、配件安装时,要轻拿轻放,重物吊装时要找好绑扎吊点。绳索绑在设备、配件上应加隔垫。

⑥水箱现场组装时,应认真清理水箱内的污物,防止运行时连接管道被堵。保温后的水箱不得上人踩或堆放重物,防止保温层脱落。

⑦管道在冲洗过程中,应设专人看护,防止水或蒸汽冲坏土建装饰面;中途停顿时,为防止污物进入管道内,应采取保护措施。

⑧堆放设备、配件的仓库应隔潮,分类存放,避免相互碰撞造成表面划伤和损坏,保持设备配件的洁净、卫生。

⑨装饰施工期间,应监护已安装完的管道、阀门及部件防止破坏和污染。

4 安全环保措施

○1 安装施工场地的照明电线及动力电缆必须架空敷设,场地潮湿时,还应采取其他的防潮措施。现场用电须专业电工接线,其他人员不得私自接线。

○2 安装机械应一箱一机一闸一漏电保护装置,并应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj 46—88)的有关要求。施工前要认真检查施工机械,特别是电动工具应运转正常,保护接零安全可靠。

○3从事电、气焊或气割作业前,应清理作业周围的可燃物体或采取可靠的隔离措施。对需要办理动火证的场所,在取得相应手续后方可动工,并设专人进行监护。

○4 安装施工场地,在施工过程中应经常打扫,保持环境干净。安装地点必须配备灭火器或其它灭火器材。在施工过程中,施工区域内如有井、洞、坑、池等,应设置护拦、盖板等,任何人不得挪动;楼梯间未装拦板前应绑防护栏杆。搬运设备时,防止摔坏设备,砸伤人。

○5 操作转动设备时,严禁戴手套,并应将袖口扎紧。 使用套丝机进刀退刀时,用力要均匀,不得用力过猛。

○6高空作业时要戴好安全带,严防蹬滑或踩探头板。安装用的梯子不得垫高使用,不得缺档,上端应扎牢,下端采取防滑措施。人字梯中间应有拉钩或用绳索绑牢;活动操作平台应坚实可靠,具有爬梯和护栏。

○7打洞和膨胀螺栓孔时,要带防护眼镜、手套,同时要检查手锤锤头是否有脱落的危险。还应注意上、下、左、右有无其他人员,以防碎料掉下伤人。支托架上安装管道时,先把管道固定好后在接口,防止管道滑脱砸伤人。

○8管道试压时,严禁使用失灵或不准确的压力表。试压中对管道加压时,应注意力集中观察压力表,防止超压。

○9用蒸汽吹扫时,排出口的管口应朝上,防止伤人,排气管管径不得小于被吹洗管的管径。防治污染环境。冲洗水的排放管,应接至可靠的排水井或排水沟里,保证排泄畅通和安全。

○10施工时产生的边角余料和垃圾应集中到指定地点堆放,并定期和不定期进行清理。

空调水系统调试 施工作业指导书:空调水管道与设备的防腐绝热 施工

适配人群暖通施工员,防腐作业工,保温技工使用场景空调水系统施工,通风设备安装,管道绝热作业
制定目的怕油漆着火,怕工人摔下来,怕材料被雨淋坏,怕刷漆时伤到手,怕绝热层被踩坏。
适用范围只管空调水管道和设备的防腐、绝热活儿。
职责分工班长盯现场,工人自己管好手和脚,师傅带徒弟时要看着别出错。
管理要求不准抽烟,桶盖随时盖紧,高空系安全带,玻璃棉戴手套扎袖口,雨天停活儿。
监督与检查工长每天转两圈看,发现没盖桶盖或没系带子就喊停,再犯就换人干,工具不收走扣钱。

1.适用范围

适用于建筑通风空调工程空调水管道与设备的防腐绝热。

2. 主要机具

① 机械设备:电焊机、压筋机、卷板机、咬口机等。

② 通用和专用工具:磨光机、刮刀、锉刀、钢丝刷、切割刀、油漆铲刀、专用刮板、钢丝钳、白铁剪刀、剪刀、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子、平板锯、平板锯、手刷、划规、拉铆枪、螺丝刀、木架梯、高凳等。

③ 监测装置:钢卷尺、钢针、角尺、楔形塞尺、直尺等

3. 成品保护

○1防腐蚀涂料和稀释剂在储存、施工及干燥过程中不得与酸、碱和水接触,并应防尘、防曝晒,严禁烟火。

○2 镀锌铁丝、玻璃丝布、保温钉及胶水、胶带等材料应放在库房内保管。

○3 绝热材料现场堆放一定要有防水措施,尽可能存放于库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。

○4 防腐施工完毕,在涂料未干时应进行警示标识“涂料未干”,防止损坏。绝热完工时,对易受损部位应采用铁皮、木板、油毡等物品临时保护,防止受潮受损。

○5施工过程中遇到雨雪、风沙或曝晒,应及时采取措施加以防护。油漆后4小时内要防止雨淋。

○6 防腐油漆的除锈和刷漆要注意对建筑物装饰层的保护,不要造成交叉污染。

○7绝热施工时尽量采用先上后下、先里后外的方法,确保施工完的保温层不损坏。

○8 明装管道的绝热,若 土建粉刷在后,应有防止污染绝热层的措施。

○9 已安装好的绝热层上不得脚踏、坐卧。

○10 搭拆脚手架时要注意保护绝热层或保护层不受损坏。

○11 如有特殊情况需拆下保温层进行管道处理或其它工种在施工中损坏保温层时,应及时按原要求进行修复。

4. 安全环保措施

① 施工操作现场不得有明火,周围不得堆积易燃物品。油漆库房及操作场地有足够的灭火器材及设施。刷油漆时严禁吸烟。

② 从大桶内倒出油漆后,应及时封口盖严。每班工作后,必须将工具及剩余材料送回库房清理与保管。

③ 擦手用的棉纱等物品不准扔,应集中处理。

④ 抹煞只是应注意翘茬刺伤手指,并注意站在上风方向操作。

⑤ 二甲苯、汽油、送香水等系实际应缓慢倒入胶粘剂或油漆内并及时搅拌。

⑥ 高空作业要系安全带。使用高凳、跳板等操作时应搭设牢固,事先进行检查。高凳腿下应钉防滑橡皮垫;靠梯在工作时必须牢固地绑在结构上,其下端采取防滑措施;人字梯中间应有拉钩或用绳索绑牢。

⑦ 高空防腐时,须将油漆桶缚在牢固的物体上,油漆桶不要装得太满。涂刷时,下面要用木板、硬纸板或其他物品遮护,不得污染其它管道、设备或地面。

⑧ 绝热层材料为玻璃纤维制品或矿棉制品时,施工人员须戴风镜、薄膜手套,并将袖口和裤管扎紧。防止碎屑掉入体表,引起红肿、过敏和瘙痒。如人耳沾染各类纤维时,可采取洗热水澡等措施。

⑨ 地下设备、管道绝热前,应先进行检查,确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸毒等危险后方可操作。

⑩ 施工现场应经常清扫,保持现场清洁。

空调水系统调试 施工作业指导书(优选3篇)

空调水系统调试施工作业指导书适配人群暖通调试工程师,机电设备操作员,空调系统运维员使用场景空调系统调试,机房设备巡检,顶棚内作业制定目的空调水系统调试容易出事,怕人摔了、
推荐度: