送电线路接地施工作业指导书

适配人群线路施工员,防雷技术员,接地检测员使用场景输电线路施工,雷电防护作业,接地电阻测试
制定目的雷打在线上太危险,怕杆塔被雷劈坏,怕电流乱跑伤人伤设备。
适用范围220kv及以下输电线路接地施工的人和现场。
职责分工工程部管文件,综合部发文件,施工队照着做,班长盯现场。
管理要求挖沟要够深,埋铁要按图,电阻不能超限,改图纸得先批再干。
监督与检查班组长天天看,安监员不定期查,没做到就停工整改,再犯要扣分。

送电线路接地装置施工作业指导书

1、适用范围

本作业指导书适用于220kv及以下高压输电线路接地工程施工。

2、引用标准

2.1 《110kv --- 500kv架空送电线路施工及验收规范》gbj233 --- 90

2.2 《电气装置安装工程,接地装置施工及验收规范》gb50169 --- 92

2.3 《交流电气装置的接地》 dl/t 621―1997

2.4 《接地装置工频特性参数的测量导则》 dl 475―92

2.5 《电力设备接地设计规程》 sdj 8--79

3、职责

3.1本作业指导书由工程部归口管理。

3.2本作业指导书由综合部负责发放。

4、作业规范

4.1一般规定

4.1.1 接地装置:包括接地体和接地线。接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。接地线:电力设备或杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的金属导体。

4.1.2 接地防雷主要是防止直接雷击导线及防止反击,由于雷击电流数值很大,在接地装置上电压降值也很大,为使雷电流迅速入地及防止反击,要求接地装置的接地电阻不能超过规定的数值。

4.2接地开挖及敷设

4.2.1 接地体的规格及顶面埋深不应小于设计规定。当设计无规定时,不宜小于0.6 m。

4.2.2不能按设计图形敷设接地体时,应根据实际施工情况在施工记录上绘制接地装置敷设简图。并应标明相对位置和尺寸,原设计图形为环形仍应呈环形。报设计单位、监理单位,得到批准后方可进入实际施工作业。

4.2.3 敷设水平接地体宜满足以下规定:

4.2.3.1 在

送电线路接地施工作业指导书:送电线路复测分坑

适配人群输电线路测量员,架空线路施工员,电力工程质检员使用场景线路施工复测,交叉跨越勘验,危险断面校核
制定目的怕测量不准导致塔位偏、导线离地太近、碰到东西。雨天测容易出错。
适用范围35kv到220kv送电线路的测量活儿,只管公司里干这活的人。
职责分工测量员自己检查仪器、复核数据;班组长盯现场操作;技术员核对偏差值。
管理要求用合格经纬仪,最小读数不超1;雨天不干复测分坑;横线路偏差不超50mm;距离误差不超档距1%。
监督与检查仪器要贴标签、用前必查;班组长每天看记录;没贴标或超差还用,停工重学;检查记在本子上,月底交技术员。

1、范围

本作业指导书适用于公司范围内35kv―220kv送电线路工程的测量工作。

本作业指导书与设计图纸或部、省、局有关规定相抵触时,按设计或有关规定为准。

2、规范性引用文件

《110kv―500kv架线电力线路施工及验收规范》 gbj233―90

《35kv―220kv架空送电线路测量技术规程》 dl/t 5146--____

3、一般规定

3.1施工测量所使用的经纬仪其最小读数不应大于1。

3.2 测量用的仪器和量具必须经检验合格并贴有标签的方可使用,在使用前必须进行检查,误差超过标准时应加以校正。

3.3 雨天不宜进行复测分坑作业。

4、作业技术要求

4.1施工复测

4.1.1 施工测量前应对照设计图纸上的设计杆位中心桩和线路路径、交叉跨越以及危险断面进行复测,其内容和方法要求如下:

4.1.2 以设计勘测标定的两个相邻直线杆桩为基准用正倒镜中分法检查塔位中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩找正;若有误差,其横线路方向偏差不大于50mm。

4.1.3 当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%。

4.1.4 转角桩的转角度数用方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″。

4.1.5 施工测量时应对下列几处地形标高进行重点复核。

4.1.5.1 地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。

4.1.5.2 杆塔位间危险被跨越物的标高。

4.1.5.3 相邻杆塔位的相对标高。复核值与设计值比,偏差不应超过0.5m,超过时应由设计单位查明原因予以纠正。

4.1.5.4 对

送电线路接地施工作业指导书:架空送电线路定期巡视

适配人群输电运检人员,线路巡视班组长,高压线路巡检员使用场景线路巡视,杆塔检查,通道防护
制定目的防车辆撞人、导线落地电人、被狗咬蜂蜇、天气不好出事、掉进枯井鱼塘、身体不行出错、跟村民闹矛盾。
适用范围湖南电力公司110~500kv送电线路每月巡视人员。
职责分工班长管全面,组员各盯自己段,巡视员查杆塔线路,签字确认不漏项。
管理要求带合格工器具,学清危险点,避开高压线,绕开野狗蜂窝,雨雪天不硬上。
监督与检查每次巡视前要检查准备情况,班组长盯着,没做到就返工重来,问题记在记录表里,月底汇总讲评。

1范围

本指导书适用于湖南省电力公司110~500kv送电线路定期巡视作业。

2引用文件

《架空送电线路运行规程》dl/t741—____

《110(66)kv~500kv架空输电线路运行规范》

电业安全工作规程(电力线路部分)dl409-1991

3巡视周期

定期巡视每月一次。

4巡视前准备

4.1准备工作安排

序号

内 容

标 准

责任人

备 注

1

准备好工器具及材料

工器具必须有试验合格证,材料应充足齐全

2

学习作业指导书、交待工作范围、带电部位、安全措施及危险点

工作班组必须全员参加,认真学习,全面分析

4.1作业分工

作业内容

分组负责人签字

作业人员签字

线路巡视

4.2危险点分析

穿越线路沿线跨越的公路、高速公路、铁路车辆对巡视人员可能造成的危害

穿越线路沿线跨越的高、低压线路运行不良,如导线落地对巡视人员可能造成的危害

3

穿越线路沿线村庄犬类、沿线蜂、蛇对巡视人员可能造成的危害

4

雷雨、雪、大雾、酷暑、大风等天气对巡视人员可能造成的危害

5

巡视通道内枯井、沟坎、鱼塘等,可能给巡视人员安全健康造成的危害

6

巡视人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常

7

与沿线村民关系处理不当可能对巡视人员造成的危害

4.3巡视工器具及材料

名 称

规 格

单位

数量

望远镜

gps巡线仪

钳子、扳手

各1

砍刀、米尺

5m尺子

螺栓、防盗帽等

适量

工兵锹

5巡视内容及标准

巡视内容

巡视标准

线路防护区

1.向线路设施射击、抛掷物体等行为

2.在线路两侧各300m区域内放风筝等行为

3.利用杆塔作起重牵引地锚,无在杆塔、拉线上栓牲畜、悬挂物件等现象

4.在杆塔基础周围取土,无在线路保护区内进行农田水利基本建设及打桩、钻探、开挖、地下采掘等作业或倾倒酸、碱、盐及其它有害化学物品等现象

5.线路保护区内无兴建建筑物、烧窑、烧荒或堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易爆物及其它影响供电安全的物品

6.线路防护区内种植树木

7.线路防护区内进入或穿越保护区的超高机械

8.检查线路附近冲沟的变化

9.检查线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时可能引起放电的树木或其它设施

10.在杆塔之间修建公路或房屋等设施

杆塔基础

1.保护帽风化破碎,表面完整,无裂纹

2.基础下沉、裂缝、上拔

3.周围土壤无突起或沉陷,取土、掩埋现象

接地装置

1.接地引下线完整,严重锈蚀,接地螺丝与杆塔连接牢固

2.接地网外露折断现象

杆塔本体

1.部件齐全,无倾斜、弯曲、变形

2.杆塔倾斜不超过10‰(50m以下)、5‰(50m及以上)

3.在杆塔上筑有危及供电安全的鸟巢以及有蔓藤类植物附生

4.在杆塔上架设电力线、通讯线,以及安装广播喇叭等现象

5.各部件连接紧固,无锈蚀,固定部位无明显松动

设备标志

1.标志齐全、规范、报警电话清晰

2.线路名称和编号清晰

3.同塔双回路线路色标清晰、无脱落

绝缘子

1.玻璃绝缘子自爆或表面有闪络痕迹,绝缘子铁帽及钢脚锈蚀, 钢脚弯曲。松弛档绝缘子变化情况

2.跳线绝缘子串偏斜

3.金具锈蚀、变形、磨损、裂纹, 各种销子缺损或脱出

导地线

1.无断股。导地线弛度不得超过 3.0%、 -2.5%,子导线偏斜不超过50mm,相间误差超过200mm

2.导线对地及交叉跨越距离满足规程的要求

3.耐张引流线夹无过热变色、变形、螺丝松动、烧伤现象

附件

1.防振锤位置正确,无锈蚀、完好

2.各种销子齐全,线夹无损伤、裂纹

3.线夹无异常声响

4.opgw接地线、opgw附件松动、磨损

6线路明细表(例)

杆号

杆塔型式

杆塔

呼称高

导线型号

地线

型号

绝缘配置

档距

所处地域

182

zb71

39

lgj-400/50

gj-80

2dz160-11 (13u-160 14up-160)

1sdzv160-11 2(14u-160 14up-160)

345/448

常德市澧县双龙乡澧洲村

183

485

486

zh71

33

lgj-400/50

gj-80

2dz160-11 (13u-160 14up-160)

1sdzv160-11 2(14u-160 14up-160)

404/315

常德市澧县复兴乡天河村

7巡视记录

巡视杆塔号

巡视日期

缺陷内容

处理意见

巡视人员签名

备注

8指导书执行情况评价

存在问题

送电线路接地施工作业指导书(优选3篇)

送电线路接地施工作业指导书适配人群线路施工员,防雷技术员,接地检测员使用场景输电线路施工,雷电防护作业,接地电阻测试制定目的雷打在线上太危险,怕杆塔被雷劈坏,怕电流乱跑伤人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式