报警系统故障处理 作业指导书
| 适配人群 | 值班操作员,燃气维修工,站控监控员 | 使用场景 | 加气站运维,燃气泄漏响应,报警系统检修 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 加气站报警系统出问题,可能漏气发现不了,人受伤、东西坏掉。 | ||
| 适用范围 | 加气站值班操作员处理报警故障时用。 | ||
| 职责分工 | 操作员盯屏幕、查问题;维修工换零件;电工修风机;监控员看后台。 | ||
| 管理要求 | 用防爆扳手、穿防静电服、带检漏仪和万用表;探头坏了马上换;信号异常先查线再找厂家。 | ||
| 监督与检查 | 班长每天查记录,没填或错填要重做;监控员发现不报要提醒;三次没按流程走就停工学规矩。 | ||
1.适用范围
加气站值班操作人员进行报警系统故障处理的操作。
2.危险因素
不能及时发现泄漏或判断失误,造成安全隐患,甚至导致人身伤害、财产损失等
3.作业名称
报警系统故障处理
4.关键控制点
报警系统及相关附件
5.工具材料准备及安全防护设施配置
防爆扳手、防静电工作服、工作鞋、检漏仪一部、万用表一个、电工工具一套、对讲机两部
.主要人员、物料消耗定额
现场操作人员2名、维修工1名、电工1名、控制室监控人员1名
7.作业气候、环境要求
全天候
8.作业流程
内容
完成情况
实施部门/人员
备注
作业流程
1.不能正常报警(泄漏时不报警或无泄漏反复报警):立即排查、维修,如无法修复,将该报警点“隔离”,与厂家联系,等待解决。
是□否□
2.探头中毒:与厂家联系,购买新的报警探头更换。
3.信号异常:检查控制模块、信号线,发现问题及时处理,不能自行解决时与厂家联系。
4.出现泄漏报警,但防爆风机不能联动:应及时上报,由电工进行维修。
9.安全注意事项
9.1 时刻观察报警系统,及时发现并处理系统问题;
9.2 定期保养,使报警系统处于良好状态;
9.3 定期到现场巡视,发现燃气泄漏后不报警,应立即检测报警探头,如探头失效,应立即更换;
9.4 报警探头要定期检测(定性):第一年每半年检测一次;第二年每季度检测一次;第三年以后检测周期更短。满三年通知厂家或检测单位进行标定。
10.作业记录、总结
10.1认真记录作业情况;
10.2如出现问题应及时详细地分析总结。
报警系统故障处理 作业指导书:消防器械报警系统操作
| 适配人群 | 保安员,消防班长,保安班长 | 使用场景 | 初期火灾扑救,消防器材操作,报警系统启停 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕火情发生时保安不会用灭火器水枪,手忙脚乱救不了火。 | ||
| 适用范围 | 就保安部所有人,一个都不能少。 | ||
| 职责分工 | 班长管设备和报警系统,小班长盯操作,保安员照着做,文员管登记存档。 | ||
| 管理要求 | 灭火器要摇匀、拔销、对准根部喷;水带不能扭、接头要拧紧、水枪不许对人;报警主机得常检查电源和信号。 | ||
| 监督与检查 | 消防班长天天看,小班长现场盯,没做到当场说,再犯要写说明,三次不对要重新学;每月抽查记录,留底备查。 | ||
1.0目的:规定正确和操作方法,确保保安员具备基本的防火技能。
2.0适用范围:保安部全体人员。
3.0职责:
3.1消防班长负责器械和报警系统的控制指导;
3.2保安班长负责具体的操作监管;
3.3保安员按规定执行操作;
3.4保安部文员负责整理器械清册,发放登记,资料存档。
4.0操作规程:
4.1灭火器使用方法;
4.1.1使用手提式灭火器时,先将灭火器上下翻转几次,将干粉筒内的干粉拌松;
4.1.2扯去铅封,拨出保险销,立于离着火点的有效距离处;
4.1.3手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使干粉喷出,适当摆去喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前推移;
4.1.4如遇多处明火,可移动位置射施火点,直到火焰安全熄火,不留明火为止,以免复燃。
4.1.5灭火后,抬起灭火器把,即停止喷射。(注意事项:1、灭火时不可冲击液面,以防飞溅;2、灭火器一经开启后不能保存,重新灌气,装粉后才能保证使用;3、使用时若遇干粉喷不出情况,应慢慢拧松盖,让气粉喷出)。
4.2水枪、水带使用规定:
4.2.1打开防火栓门,取出水枪、水带;
4.2.2检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。向火场方向铺设水带,避免扭折;
4.2.3水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧;
4.2.4水带另一端与水枪连接;
4.2.5完毕至少二人握紧水枪,对准火场(严禁对人);
4.2.6打开消火阀门至最大,对准火根部进行灭火;
4.3消防报警系统操作规定:
4.3.1先检查主机电源是否接好,信号总线接触是否良好;
4.3.2开启主机主电源,主机开始显示"久安科技",1-5秒钟以后显示"系统运行正常";
4.3.3如听到短促而尖声的蜂鸣音,按下主电源和备用电源的消音按钮即可;
4.3.4打开联动柜主机电源,各区消防泵"停止"指示灯应点亮;
4.3.5将"手动/自动"转换开关打在"手动"位置;
4.3.6如听到主机报警声,应查看液晶显示的报警信息类别及编码;
4.3.7关机程序:关闭联动柜电源,然后关闭消防主机电源即可。
报警系统故障处理 作业指导书:火灾自动报警系统安装
| 适配人群 | 消防施工员,弱电技术员,消防监理员 | 使用场景 | 消防工程安装,火灾报警调试,消防验收准备 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕电线短路起火,怕报警器装错不响,怕验收过不了被消防队打回来。 | ||
| 适用范围 | 干火灾报警安装的所有人,工地现场,所有报警设备和线路。 | ||
| 职责分工 | 技术员要看懂图纸,工人要按图施工,班长要盯每道工序,验收前得自己先查一遍。 | ||
| 管理要求 | 线必须用铜芯的,穿管要盖严实,探测器离空调口留1.5米,接地电阻不能超4欧。 | ||
| 监督与检查 | 每天收工前摇表测绝缘,监理随时抽查,哪根线没包胶布就返工重来,记录漏一项扣当天工钱。 | ||
一、一般规定
1、 本技术措施提出的施工程序、工艺标准、操作技术,是根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166)的规定编写的。
2、 火灾自动报警系统安装的施工,必须按已经审核批准的设计图纸进行,严禁随意更改。
3、 火灾自动报警系统施工前,施工工程技术人员和操作者,均应熟悉设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及相关的技术文件,及其施工组织设计(施工方案)。
4、 火灾自动报警系统施工全过程中,应做检测工作。如布线工序应作绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mω。工作接地测量接地电阻值,必须符合设计要求。
5、 竣工验收,应提供以下技术文件:
(1)经公安消防监督机构批准的技术文件。
(2)竣工图。
(3)设计变更文件及资料。
(4)施工记录及隐蔽过程验收记录。
(5)检验记录(调试记录、系统运行记录、控制器日检记录)。
(6)绝缘电阻、接地电阻测试记录。
(7)系统竣工表。
(8)竣工报告。
6、 火灾自动报警系统在交付使用之前,必须经过公安消防监督机构验收。除执行(gb50166—92)的规定外,尚应符合现行国家有关标准、规范的规定。
二、材料与设备
1、 火灾自动报警系统所需的材料、设备的型号、规格、技术性能,必须符合设计要求和现行国家技术标准的规定。
2、 布线传输线路的绝缘导线,应符合以下要求:
(1)火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250v,并有产品合格证。
(2)火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择除满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。绝缘导线、电缆线芯按机械强度要求决定,且不应小于下列数值:穿管时线芯的最小截面为1mm2;线槽内敷设时线芯的最小截面为0.75mm2;多芯电缆线芯的最小截面为0.5mm2。
3、 火灾自动报警探测器性能,应符合设计要求。
4、 区域报警器的主要技术指示及其功能,应符合设计和使用要求,并有产品合格证。
5、 集中报警器的主要技术指示及其功能应符合设计和使用要求,并有产品合格证。
6、 辅助材料。配套镀锌制品(螺丝、螺母、垫圈、接线端子等),塑料绝缘粘胶带或黑胶布,终端电阻等。
三、施工准备工作
1、 火灾自动报警系统装置的施工应按已批准的设计图纸进行编制施工组织设计、图纸会审、技术交底等技术准备工作。
2、 建筑物的室内外装饰工程全部结束。
3、 安装自动报警装置前,应对已预埋的预埋件的位置、距离、规格、型号,进行复核。如有不符合要求,应及时校正,达到设计规定后方可进行下道工序。
4、 管线、导线、预埋盒(盒口全部检修好)全部安装结束。
5、 导线间绝缘电阻经摇测,符合施工规范的规定,并应做好编号,填好测试记录。
6、 施工主要机具,应符合以下要求:
(1)常用工具:克丝钳、电工刀、一字(十字)改锥、剥线钳等。
(2)仪表:万用表、兆欧表、对线电话或步话机等。
(3)脚手工具:高凳、升降车,或者临时搭架子。
四、火灾自动报警系统装置安装
1、 布线应符合以下要求
火灾自动报警系统布线,应符合《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》(gb50258---96)中相关的规定和《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166)的规定。
(1)火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、阻燃硬质塑料管、阻燃半硬质塑料管或封闭式线槽等保护方式进行布线。
(2)消防控制通讯和报警线路应穿金属管保护,并应暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;如果必须明敷时,应在金属管上采取保护措施。采用绝缘护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
(3)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。
(4)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
(5)弱电线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用同一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。
(6)防火探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标记。
(7)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。
(8)敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面的50%。
(9)必须使用的非金属管材、线槽及其附件均应采用阻燃(非燃性)材料制成。
2、 火灾探测器的安装,应符合以下要求:
(1)规范规定,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,距离不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。
(2)规范规定,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
(3)规范规定,探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
(4)规范规定,探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m。
(5)房间被书架设备或隔断等分隔、其顶部至顶棚或梁底的距离小于房间净高的5%时,则每个被隔开的部分应至少安装一只探测器。
(6)当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离见下表的规定值。
(7)锯齿形屋顶和坡度小于15。的人字形屋顶应在每个屋背处设置一排探测器、探测器下表面距屋顶高处的距离同样见下表所列数值。
(8)探测器应水平安装,如果必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45。
(9)在电梯井、升降机井设置探测器时,应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。
感烟探测器下面至顶棚的距离
探测器的安装高度h(m)
探测器下表面至顶棚(屋面)的距离(mm)
顶棚(屋顶)坡度i
i≤15。15。≤i≤30。 i>;;30。
最小最大最小最大最小最大
h≤6
68
810
1012
30200 300 200 300 500
70250400 250 400 600
100 300 500 300 500 700
150 350 600 350 600 800
3、手动火灾报警按钮安装,应符合以下要求:
(1)报警区域内每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离不应大于30m。
(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,其距地(楼)面的高度为1.5m,同时应设有明显标志;手动火灾报警按钮安装必须牢固、端正、严禁倾斜。
(3)区域报警器一般安装在值班室和保卫室内。操作面板距地高度最好在0.5~1.5m处,并在周围留有操作和检修所必需的工作面。
(4)外接导线,应留有不小于100mm的余量,且在其端部应有明显标志。
4、 探测器的安装,应符合以下要求:
首先,将预留在盒内的导线剥去绝缘外皮,露出线芯长10~15mm(注意不要碰掉编号套管)按顺时针压接在探测器底座的各级接线端子上,然后将底座用配套的机螺丝固定在预埋盒上,并安装好防尘防潮罩。最后按施工图设计要求检查无误,再拧上探测器头。
(10) 最好一个探测器加终端电阻r,其电阻值大小根据产品技术说明书中的规定取用。;并联探测器的数值一般取5~56。有的产品不需接终端电阻。但有的终端器为一个半导体硅二极管(zck型或zcz型)和一个电阻并联,应注意安装二极管时,其负极应接在 24v端子或底座上。
(11) 并联探测器数目一般以少于5个为宜,其他有关要求见产品说明书。
(12) 如要装外接门灯必须采用专用底座。
(13) 当采用防水型探测器有预留线时,要采用接线端子过渡分别压接,压接后的端子必须用胶布包缠好,放入盒内后再固定火灾探测器。
(14) 采用总线制,并要进行编码的探测器,应在安装前对照厂家技术说明书的规定,按层或区或事先进行编码分类,然后再按照上述工艺要求按照探测器。
(15) 为了使探测器安装后外形美观,可以加装预埋盒。
3、 消防控制系统端子箱安装,应符合以下规定:
(1)设置在专用竖井内的端子箱,应根据设计要求的高度和位置,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙上(明装),管进箱处应带护口,将干线电缆和支线分别引入。
(2)剥去电缆绝缘层和导线绝缘层,使用对线耳机,两人分别在线路两端逐根核对导线编号。
(3)将导线留有一定长度的余量,然后绑扎成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其他设备的控制线路,在压接线前应再次摇绝缘电阻。
(4)原则上先压接从中心引来的干线,后压接火灾探测器线路。
4、 消防控制装置安装,应符合以下要求:
(1)如果采用槽钢做基础时,应先将槽钢调直除锈,刷防锈涂料,再根据设计要求把它安装在地面上。安装时用水平尺、小线找好平直度后再用螺栓固定,并将地线焊好。
(2)如系固定在混凝土基础台上,应与土建配合在打地面时,即将地脚螺栓按柜孔间距尺寸找准位置预埋好。
(3)区域或集中报警盘(柜)的总控柜在安装前应先检查盘(柜)型号是否按设计图纸要求排列。根据柜内固定的孔距,先在基础槽钢上钻孔。安装时从一端开始,逐台就位,用螺丝固定,用拉线找直后再将螺栓紧固。
(4)消防控制柜(盘)分为壁挂式、自立式、台式等几种。壁挂式盘(柜)安装高度应根据设计要求确定。台式可以浮置于地面上。小型区域报警器则可设置在普通写字台上。
(5)联接柜(盘)内的控制线、各回路的干线均应对号入座。同时接入有明显标志及绝缘保护的220v电源线并将各柜(盘)内的蓄电池装好。
(6)有的产品要求探测器至控制器每根导线的回线电阻不大于50ω,所以联线的长度取决于线路,线径较大,距离可较远。
7、统调验收。消防控制中心各种设备的系统调试,由局部到系统进行。在调试过程中应遵照公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》,深入检查各部件和设备安装是否符合要求。在各种设备系统联接与试运转过程中,应由有关厂家参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决,并做好详细的调试记录。
经过调试无误,再请消防监督部门进行验收,确认合格后,办理交验手续,交付使用。
8、集中报警器安装,应符合以下要求:
一般设有集中报警器的火灾自动报警系统的规模都比较大。竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内最少有7个接线端子,分别作为电源负线、故障信号线、火警信号线、自检线、备用1和备用2分线。两根备用公共线是供调试时作为通讯联络用。由于楼层多、距离远,在调试过程中用步话机联络不上,必须使用临时电话进行联络。
五、火灾自动报警系统接地装置安装
1、 火灾自动报警系统接地装置安装,必须符合设计要求。
2、 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,严禁使用镀锌扁铁或金属软管。
3、 系统的接地,宜采用一点接地方式。其接地不得形成封闭回路。
4、 由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入保护套管。套管变形缝处应加设补偿器。对其工作接地线应加以保护。
5、 工作接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。
6、 接地装置施工结束后,应及时作隐蔽工程验收。验收内容应包括如下:
(1) 测量接地电阻,并作记录和绘制草图,注明接地装置的坐标方位、埋置深度、地极的间距、地极连接线与地极体连接方式等。
(2) 提交施工技术文件、资料。
(3) 施工质量和安全检查记录。
7、消防控制室内设置的器具、设备,接地配线及接地电阻,应符合以下要求:
(1) 工作接地电阻应小于4欧。
(2) 采用联合接地时,接地电阻值应小于1欧。
(3) 采用联合接地时,应采用专用接地干线由消防控制室引到接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积不应小于16mm2。
(4) 有消防控制室接地板引到各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应小于4 mm2。
(5) 柜(盘)除设计有特殊要求外,一般都应按以上要求执行。各接地线应压接牢固可靠。编号清晰,并有防松垫圈。
(6) 各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。